stoupa1980 (5) - xxx.xxx.217.79 (?)
18.12.2015 20:24, počet návštěv: 8148
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Ahoj všem, po třech letech mám problém s elektroinstalací. Pračka, lednička, trouba mi vyhazují chránič, pračka je na jedné fázy trouba a lednička na druhé fázy, pokud do té samé zásuvky dám rychlovarnou konvici tak funguje.Vše odstartovalo vadným venkovním čidlem u světla to se spálilo a od té doby se mi to vše tak sere. Zeptám se mám proudový chránič. Nemohlo to čidlo zlikvidovat prodový chránič?

Veškerá zařízení fungují- vyzkoušeno z druhého sousedovic domu prodlužkou

Připojit reakci   
   

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


host - xxx.xxx.68.213 (?)
18.12.2015 20:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Proudový chránič je centrální tj.jeden pro všechno?To venkovní čidlo je odpojené?Co to znamená se spálilo?Že by odešel PCH tak to ne spíš správně reaguje na závadu.

Připojit reakci
      

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


stoupa1980 (5) - xxx.xxx.217.79 (?)
18.12.2015 21:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Čidlo odpojené, chvála bohu už jsem na to přišel, zelenožlutý drát který vedl na objímku žárovky u venkovního světla které bylo párované s pohybovím čidlem které odešlo byl proklepaný a dráty se dotýkal šrobku od objímky žárovky.nervy v hajzlu, takový bojovky před vánoci

Ale zajímaví je že světla šli, zásuvky pračka , lednička , trouba které vy hazovali chránič s rychlovarnou konvicí taky šli. Končím diskuzi, problém vyřešen.

Obrázky:
drát
drát
Připojit reakci
               

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


stoupa1980 (5) - xxx.xxx.217.79 (?)
19.12.2015 16:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kdo jste měli snahu řešit těm díky

Připojit reakci
         

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


host - xxx.xxx.117.19 (?)
19.12.2015 23:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Teorie narychlo: Malý proudový odběr světel nevytvořil dostatečné napětí na modrém pracovním vodiči a ten nestačil na vybavení proudového chrániče. Sepnutím velkého odběru již nastal na vedení dostatečný úbytek, který svedením přes kostru světla vyhodil proudový chránič. Roli v tom také mohly mít blokovací kondenzátory spínaných zdrojů - tv, počítače, pračka, trouba, lednice. V rychlovarce je jen kus odporového drátu.

Bez měření muselo být hledání prodřeného drátu jako jehla v kupce sena.

Připojit reakci
            

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


stoupa1980 (5) - xxx.xxx.217.79 (?)
27.12.2015 14:04
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

přesně tak tomu bylo, každopádně já lajk jsem to objevil sám a jsem rád že jsme prožili vánoce v klidu a pohodě. Dík za odborný výklad a vše nej do nového roku.

Připojit reakci
                  

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


host - xxx.xxx.78.117 (?)
14.3.2016 23:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak to já měl problém s vybavením proudového chrániče z důvodu izolace v lampičce. Jsem milovník starých funkčních věcí a tak mi slouží tak 80 let stará lampička s porcelánovým otočným vypinačem. Nahodile vybavovala chránič/ jen ta radost to hledat, protože mám v chalupě centrální chránič/ a nakonec to byla izolace ve spinači, která připomíná kousek mastného papíru od svačiny. Jakmile bylo před deštěm a vyšší relativní vlhkost, byl jsem potmě.
IvanHorseman

Připojit reakci
                     

Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič


host - xxx.xxx.168.55 (?)
21.1.2017 6:48
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Jj.Pred 80lety se tocilo vodice do impregnovaneho papiru... kazdy stary kousek spotrebicu z techto dob by se mel zrevidovat nez se spusti do provozu.Pak to dela neplechu...
Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Jak zapojit tenhle spínač? 1818.2.20171802
Blikání LED362.2.201757321
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.20178149
Zapojení elektrického zvonku 326.1.20179622
Vadný stykač 624.12.20161155
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20161468
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201643266
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4119.11.201694977
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.20169924
Pripojeni bojleru149.10.20164728
Hlídač výšky hladiny3126.9.201627702
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201671621
Zapojení pětikolíkové zásuvky4626.8.201692984
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201642759
Vypínač DY-03G231.7.20161514
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20163876
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.20169438
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20161130
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.20167300
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300611.6.20162143
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.201698067
230V zásuvky se zámkem 612.3.20163610
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20163183
Proudový chránič povinně1427.2.201625729
Neustálá jiskra u sporáku926.2.201625219
Zapojení pohybového čidla610.2.20166110
Sijaci stroj32.1.20162301
Zapojení přepínače el.sporáku Mora 3430323.11.20154070
Rozvod ele kabelu skrze strop322.11.20153227
Časté praskání žárovek3213.11.201544952
Solární osvětlení67.11.20153339
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?620.10.20156700
LED svítidlo na 2dráty a pohybové čidlo24.10.20153024
Sporák320.9.20153146
Jak napojit na starý kabel nový?3118.9.201580188
Izolace venkovního elektrického vedení214.9.20153011
Uzemnění komínové vložky428.8.20153880
Několikrát použité kombinačky svlékají rukojeť 145.8.201525905
Flexošňůra u čerpadla54.8.20153760
Náhrada cívky stykače V13D/380V220.6.20152973
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů