Tak uz to šlape, tak jak ma. V nádobě byl tlak 3,..., host, 20.10.2014
0,3 čeho Bar nebo Mpa? Jinak tlak..., host, 13.10.2014
To se toho napsalo, než tazatel pochopil, že..., host, 13.10.2014
A o jakou závadu se jedná? Předpokládám, že ..., host, 13.10.2014
No vida a máte závadu...., host, 12.10.2014
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.43.253 (?)
15.9.2014 1:10, počet návštěv: 94516
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den,

prosím o radu - koupil jsem dům a ve sklepě je vodárna, která nepracuje správně. Při otočení kohoutku voda vytéká střídavě více a méně, podle toho jak zapíná a vypíná vodárna zhruba ve vteřinových intervalech. Vždy vteřinu běží, vteřinu neběží a stále dokola. Záchodovou nádobku tímto způsobem napouští třeba 8 minut.

Na štítku nádoby je nápis AQUAMAT - ČKD Dukla, závod Trutnov, objem 33l a tlaky 1,0 a O,2 MPa a na cerpadle je stitek typ 32-SVA-II-LM-95.

Předem děkuji za rady, zda je to opravitelné nebo zda mám pořídít něco nového

Děkuji

Petr Havránek

Obrázky:
Vodárna
Vodárna
Připojit reakci   
   

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.109.194 (?)
15.9.2014 6:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zkontrolujte přítomnost vzduchového polštáře v exp.nádobě, možno i vadný měch.Pak ev.tlak spínač.S pozdravem VM

Připojit reakci
   

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


ronyx (28) - xxx.xxx.3.246 (?)
15.9.2014 7:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím,
vodárnu určitě opravit lze - podle vámi popsané závady to vypadá na porušený vak v nádobě.
Velmi dobře sepsané rady na údržbu a rozeznání závad pro vodárny vašeho typu jsou na webu firmy Signapumpy v sekci Praktické rady. Vodárnu Aquamat vyrábí dnes firma, která se jmenuje Dukla a pokud se na výše uvedeném webu podíváte do sekce "výrobci" a najdete si tam dotyčnou firmu, tak tam najdete i veškeré dodnes dodávané náhradní díly pro vodárny Aquamat včetně vašeho vaku 33l. 
Když už budete opravovat vodárnu jako takovou, nezapomeňte také na kontrolu, doseřízení a případně opravu čerpadla - toto jsem nehledal, ale vzhledem k tomu, že letos na jaře jsem díky zmíněné firmě, resp. díky paní vedoucí jejich prodejny v Náchodě, úspěšně kompletně zgenerálkoval přes 40let staré čerpadlo, věřím, že i s vaším čerpadlem by vám uměli pomoci.   

Připojit reakci
      

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


ponda (331) - xxx.xxx.114.253 (?)
15.9.2014 7:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zkuste do ventilku na nádobě přifouknout vzduch třeba tak kolem 2 atmosfér ři upuštěné vodárně-vypněte jí a odpusťte vodu a jestli se to zlepší, je to nepřítomností vzduchu kolem nádoby, jinak vodu vypusťe a natlakujte dle štítku.Jestli ventilek vyšroubujete a poteče voda, je vak prasklý.Ale spíše to vypadá na nepoužívání vodárny a bude stačit dotlakovat nádobu vzduchem.

Připojit reakci
         

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.43.253 (?)
15.9.2014 7:45
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Děkuji za rady, vodárna nebyla asi půl roku používána, tak snad pomůže to přifouknutí. Nemám s tím žádné zkušenosti, tak snad to zvládnu. Děkuji

Připojit reakci
         

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.244.2 (?)
16.9.2014 12:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

njn a tím přehnaným tlakem protrhnete vak o případné nečistoty u výtoku z nádoby. Pokud je vak vadný, tak při upuštěné vodárně bude voda z obou stran vaku a při dofukování Vám bude utítak s vytlačenou vodou tlak. Dofouknětě vždy na 0,02 mPa (0,2 bar = 0,2 atmosféry) a pokud se při druhém dofouknutí nebude již ztrácet tlak, je vak dobrý. bude-li možno dofukovat opakovaně alespoň 5× a tlak se stále neudrží, je vadný vak.

Připojit reakci
            

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


ponda (331) - xxx.xxx.114.253 (?)
16.9.2014 12:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Povolte ventilek nebo ho zmáčkněte a pokud poteče voda, je poškozen vak... pozn.2 bary není tlak na protrhnutí vaku

Připojit reakci
               

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.244.2 (?)
16.9.2014 13:51
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Asi máte pravdu, číňana jsem protrhl při 1,6 bar ale na oprásku je Dukla.

Nevím, jestli při vrchním ventilku poteče voda "hned na první dobrou" nebo až po vypuštění zbytkového vzduchu.

Jo, ještě mi napadá, že může být vadný sací koš a nad čerpadlem nemusí být funkční tzv. odlehčovací zpětná klapka. Až poté (tedy nakonec) bych kontroloval hysterezi tlakového spínače.

Připojit reakci
                  

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


ponda (331) - xxx.xxx.114.253 (?)
16.9.2014 14:31
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Aha, omlouvám se, beru to podle své vodárny a tazatel má ventilek nahoře. 2 bary natlakujte s vodou.

Připojit reakci
                     

Vodárna spíná každou vteřinu, dá se to ještě opravit?


host - xxx.xxx.213.126 (?)
16.9.2014 19:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A tazatel mlčí a mlčí, proč asi?

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Nepoužívané potrubí na teplou vodu320.2.2017483
Flexi odpadna trubka na myčku 1410.2.20172010
Otevrené okno47.2.2017693
Domácí vodárna1025.1.201724389
Baterie Delimano instant2816.1.201752118
Vodárna - časté spínání 1311.1.20178686
Hluk v tlakové nádobě vodárny293.1.20173107
Čerpadlo nechce nasát 581.1.20177676
Termostatický směšovací ventil720.12.2016992
Výměna segmentu odpadové trubky průměr 50 417.12.20161024
Špatná PPR trubka215.12.2016726
Expanzka - tlak vody212.12.2016755
Ako vypustiť vodu z el. bojlera?2810.12.201632336
Tlak v tlakové nádobě828.11.20162000
Jaky správný sklon a průměr odpadu v byte121.11.2016885
Zvukové vibrace z trubek1117.11.20161972
Vodovodní baterie se třemi hadicemi37.11.20161104
Filtr na přívodu vody 530.10.20161764
Spravny odhad na zavedeni vody do chaty?229.10.20161294
Připojení PB 33 kg lahve 926.10.201619699
Přestavba domácí vodárna na nádobu bez vaku3115.10.201663188
Izolace vodovodního potrubí 17.10.20161285
Jak poznám prasklé nasávací potrubí?134.10.20163314
Venkovní rozvod vody93.10.20164219
Dva okruhy - návratnost investice12.10.20161158
Rychlospojka na přívodu k pračce617.9.20161873
Promáčklý kryt chlazení motoru? 717.9.20162200
Velmi tvrdá voda415.9.20164657
Ako natlakovať vak na vodárni?2312.9.20166303
Vodoinstalace svépomocí - rady a zkušenosti258.9.201637530
Jak odstavit bojler48.9.20161707
Trkač727.8.20163881
Darling - zablokovane čerpadlo625.8.20162281
Práškový alebo kryštalický zmäkčovač vody?22.8.20161901
Bojler 15 metrů od kohoutků1220.7.20164472
Zvýšení hrdla vodoměrné šachty211.7.20161344
Provrtaná PVC trubka od teplé vody347.7.201686776
Ako zistím dôvod zvýšeného hluku vodárne?1327.6.20164357
PE trubka způsobuje pachuť vody?1225.6.201615214
Utěsnění malé netěsnosti vodovodní potrubí524.6.20162959