Pěkně popsáno. Ale v mém případě (vytápím je..., host, 31.3.2013
Jak bylo již několikrát napsáno. Základní tl..., host, 2.10.2012
Tato hodnota tlaku je za tepla, ale čím více..., host, 1.10.2012
Přečtěte si montážní předpis fy Reflex jak t..., host, 1.10.2012
Je to naopak. Tlak v expanzi by měl být o cc..., IvanHorseman , 1.10.2012
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Zobrazit celou diskuzi   

Tlaková expanzní nádoba


Radek Kubát (1) - xxx.xxx.253.83 (?)
6.8.2010 17:31, počet návštěv: 107152
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den, stavíme nový RD a nyní provádíme rozvody k ústřednímu topení. Nevíme si ale rady, jak velkou (objemově) zvolit tlakovou expanzní nádobu. Vím, že je zapotřebí toto spočítat. Stáhl jsem si i program pro výpočet Reflex, ale je to moc složité. Prosím, zda by mohl někdo pomoci, případně i za malou úplatu :-) Předem děkuji

Připojit reakci   
   

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.128.254 (?)
3.9.2010 10:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, velmi hrubý odhad je asi 10l na 100l vody v okruhu, vždy je lepší větší objem expanzky, protože změny tlaku nejsou tak velké. Standa.

Připojit reakci
      

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.78.38 (?)
26.9.2010 10:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Bez znalosti rozsahu teplot, max. tlaku a použitého topného media toto NELZE stanovit. Velikost expanzn nádoby, stejně tak jako dimenze potrub, velikost otopných těles řešíprojekt ÚT, kde odborník tyto hodnoty stanov.

Ivan

Připojit reakci
         

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.215.221 (?)
14.10.2010 5:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, chci se zeptat kde může být chyba, kotel viadrus, tlak.expanzomat, při nule na kotli je nula i v tlaku, při 60 na kotli je tlak 1 atm.když měřím exp.je tam tlak 1,1 atm.Proč to tak skáče?Je to až od té doby co jsem doinstaloval do systému kombik boiler..Díky Honza.

Připojit reakci
            

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.128.254 (?)
15.10.2010 7:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím Honzo, to co uvádíte není chyba, ale pouze stav, kdy je objem vody v topné soustavě za studena menší než objem topné soustavy a tak je vlastně expanzomat bez vody (membrána vše vytlačila do soustavy). Po ohřátí systému se zvětší objem vody, který se začne se vtlačovat do expanzomatu a Vy vidíte nárůst tlaku, doplněním několika litrů vody do soustavy tento jev odstraníte. Standa.

Připojit reakci
               

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.90.168 (?)
15.10.2010 8:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

jj, málo vody. Pokud máte vzduch v exp. 1,1, tak to dopusťte vodou na 1,2 (za studena, tlak na vodní sraně)

Připojit reakci
            

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.99.169 (?)
15.10.2010 14:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tlak v expanzi "skáče" z těchto možných důvodů:

- malá expanze - vzhledem k předchozí funkčnosti nepředpokládám

- málo nebo příliš nafouklá expanze v nezapojeném stavu - tj se také chová jako malá

- špatný tlak vody v systému

Principielně tlak v systému by měl být výška objektu/nebo rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem systému systému + výtlak čerpadla+ cca 0,2 - 0,3 atm rezerva, tj dům 8 m, tj 0,8 atm + cca 0,3 atm čerpadlo + cca 0,2 -0,3 atm rezerva, tj celkem 1,3 - 1,4 atm. Neuvažuji variantu, že by systém pracoval s vyšší provozní teplotou než 100°C. No a expanze by měla být o cca 0,2 atm pod provozním tlakem/ tato rezervička je pro oddáleníavšak neměřeno s vodou/. Tj expanze 1,1 až 1,2 atm a voda ve studeném stavu 1,3 -1,4 atm.

Ivan

Připojit reakci
               

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.99.169 (?)
15.10.2010 14:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

tato rezervička je pro oddálení membrány od vstupu do expanzomatu- možnost prodření o otřepy či hranu sváru- avšak neměřeno s vodou... tak to má být správně- zbrkle jsem odeslal

Ivan

Připojit reakci
                  

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.56.55 (?)
15.10.2010 15:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
No, já právě montuji novou expanzku. Chtěl jsem ji před montáží nasucho natlakovat vzduchem na 1,4 baru, ale dříve než jsem se dostal na nějaký měřitelný tlak, znervóznil mě pohled na membránu deroucí se neodjehleným hrdlem. Protože guma po plechu neklouže a vydouvá se jen ten malý kousíček, působí to na mě, že další zvyšování tlaku nemůže membrána přežít. Dosud jsem vždycky tlakoval jen připojenou nádobu, teď poprvé na to vidím. Expandomat nebyl nejlevnější a zalisování vylučuje případnou výměnu poškozené membrány, tak se mi do experimentů moc nechce... Mirek
Připojit reakci
                     

Tlaková expanzní nádoba


host - xxx.xxx.175.250 (?)
16.10.2010 8:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zpravidla je expanzomat již natlakován. Změřte tlak pomocí měřiče tlaku v pneumatikách. Potom se rozhodněte jak dál.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4, 5 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Viadrus G 27 ideal 310.1.2017417
Nastavení příložního termostatu38.1.2017402
Teplovzduch z krbu86.1.2017777
Viessman Vitopend, Vitodent46.1.20173293
Lze špatně zapojit otopnou soustavu?95.1.20171783
Čerpadlo Grundfos831.12.2016889
Oběhové čerpadlo topení229.12.2016450
Kotel v kuchyni629.12.2016572
Prasklý kotel? dakon1128.12.20161337
Čím topit? otázka před kompletní rekonstrukcí1717.12.20165114
Dým z kotle2716.12.201643516
Bublani v kotli dakon dor 20 pri 90°C1312.12.20162573
Vytápění domu tepelným čerpadlem k bazénu3312.12.201623843
Viessmann elektronika312.12.2016590
Plynovy kotel destila810.12.201610749
Přitápění elektřinou2528.11.20164038
Umístění plynového kotle v koupelně1127.11.20161899
Teče kotel na tuhé paliva1323.11.20162118
Kotelna TP - regulátor tahu?219.11.2016691
Expanční nádoba6414.11.201646079
Akumulační nádrž4014.11.20165319
Stúpanie tlaku v rozvode ústredného kúrenia1613.11.20163206
Kotel na tuhá paliva512.11.20168950
Prosím o radu s teplovzdušným rozvodem 2512.11.201635230
Čerpadlo pískání128.10.2016696
Na kotel Dakon DOR 22 nejde našroubovat regulátor RT3527.10.20165928
Topení v domě s přepadovou trubkou325.10.2016968
Podlahové topení přestalo fungovat 1024.10.20162560
Připojení nového radiátoru do oběhu 821.10.20162068
Přímé zkušenosti s vašimi kotli na TP1020.10.20162972
Nehřeje radiátor v přízemí913.10.20162276
Kovoděl KP 25 ZE a pokojový termostat212.10.2016890
Rozebrani kotle (zniceni)103.10.20162831
Temperovanie chalupy2028.9.201625458
Plynový kotel topí sám v létě29.9.20161363
Topeni koksem12.9.20161295
Kotel viadrus U22 6clanek22.9.20161563
Pozná někdo výrobce radiátoru dle obrázku 329.8.20161790
Neteče mi voda z bojleru27.8.20161271
Ovládání vytápění na dálku54.8.20162555